Sida 1 av 1

Solcells installation i England

InläggPostat: 10 dec 2013 21:15
av Sven-Åke
2013-12-10 14.30.35.jpg
2013-12-10 14.30.35.jpg (83.26 KB) Visad 2837 gånger
2013-12-10 13.03.18.jpg
2013-12-10 13.03.18.jpg (81.82 KB) Visad 2772 gånger


Hej lite bilder från vår senaste solcells installation i England

660 st paneler
8 st SMA Tripower invertrar och en SMA kluster enhet för övervakning
totalt 160 kW

Re: Solcells installation i England

InläggPostat: 12 dec 2013 11:12
av exige
Intressant!

Vilka likströmsspänningar pratar vi om i dessa sammanhang? Vilken typ av säkringar används på likströmssidan?

Re: Solcells installation i England

InläggPostat: 12 dec 2013 12:15
av Sven-Åke
Just denna anläggningen har 30 separata slingor på vardera ca: 790 V DC, säkringarna sitter inbyggt i SMA Tripower invertern

Alla invertrarna styrs och övervakas av en SMA klusterkontroll som även skickar epost mm till oss och ägaren vid eventuella problem, detta är den första installationen i England med denna lösning, enligt SMA

Allt övervakas och konfigureras remote av oss eller SMA

Detta är en av det största installationer vi gjort så här långt, vi har några stycken i denna storleken dock, de flesta brukar ligga runt 50kW

Re: Solcells installation i England

InläggPostat: 12 dec 2013 23:35
av exige
Imponerande.

Bara att hoppas på mycket sol framöver. :)