HJFF1969 skrev:McB, ja bit för bit så....
Det har varit lite tungsamt i höst med mycket jobb och många projekt men nu känns det som om ett delmål är färdigt, det ger drivkraft att färdigställa det helt inom kort

Helt inom kort ja, hmm, ett år senare kan jag säga att anläggningen är klar.
Det fungerar över förväntan med självcirkulation i verkstan och i huset, den enda pumpen som går ibland är kulvertöverföringen som satsladdar en liggande 750L slavtank i källaren, att den är liggande är ju inte optimalt men ett nödvändigt ont i mitt fall lixom slutet expansionkärl.
Som vanligt har jag frångått ritningen allteftersom och bla rationaliserat bort elshuntventilen på kulvertreturen så nu har jag bara en elektrisk magnetventil för avstängning av flöde i kulvert.
För bra självcirkulation valde jag stora radiatorer som jag muffade upp anslutningarna på till R20 och monterade Danfoss RA-G termostatventiler som är avsedda för just detta ändamål, till radiatorerna går det 22 mm CU rör, stammen är CU28 och kulverten PEX 32, från panna till huvudtankarna (1500L) är det 35 CU.
Blir det kris (elavbrott) så kan jag stänga av mot slavtanken och får då ett helt självcirkulerande system men med lite lägre effekt, har även installerat hela pannanläggningen med möjlighet till uPS/elverksdrift.
Styrningen sker med en Millenium3 24V med 10 digitala in och 6 analoga, till dom analoga kopplade jag egenihoplödda tempsensorer, 3 st i varje tank, med dessa kan jag sköta överföring, skydd mot övertemp etc.
styrsystemet är ju flexibelt så jag programerade även in funktioner som medeleffektberäkning senaste eldning, antal eldningar, driftstider mm, den har även plats för motorvärmarstyrning, summer när frugan vill ha in mig från verkstan mm
Naturligtvis har jag även möjlighet till manuell styrning av överföring
Hursomhaver känns det otroligt skönt att få knyta igen säcken på detta projekt och njuta över resultatet