Numreringen är precist som du säger för att dels hålla jämn spänning vid ex skuggningar men även för att kunna ta bort vissa "moduler" utan att skapa en snedbelastning, i mitt fall så kan jag ju med detta upplägg köra allt från en till alla moduler med sex paneler, jag kommer att kunna köra min anläggning stegvis med en jämn fasfördeling.
Jag använder inte tre enfas utan en trefas notera att alla har samma (namn nummer), det var bara en sak min bristfälliga autocad kunskap inte kunde fixa, att "töjja" så att den räckte hela vägen, så då fick det bli tre med samma namn

.
Jag vet inte hur det är med det galvaniska, det jag säkert vet är att den uppfyller elsäkerhetsverket och eons krav vad gäller anslutning.
Säkringarna på dc sidan är inte bara säklringar utan även en säkerhetsdetalj, solceller har inget frånslag, är det nån form av ljus ute så ger dom en viss effekt, har man 72 så blir den effekten rätt stor, så jag satte dit dom mer som en extra säkring om det vid tillfälle kan behövas.
Jordfelsbrytaren är måhända till viss del verkningslös enligt schema, men ett krav från bla försäkringsbolag då detta kommer att sitta i en egen byggnad.
Ang Gaspisen så är den jag har körbar på alla gaser, men man kan behöva justera flödet vilket man gör med en skruv i botten på brännaren, jag skulle tro att det är lika på de som säljs billigt i Sthlm, kolla så att du får med instruktionsbok bara.