Re: Mats Projekt
Frekvensen ska vara 50 Hz. Okej, den får variera mellan 49,9 - 50,1 Hz. Annars klassas det som störd drift. Sen finns även ett kriterium till: synkrontiden får inte skilja mer än ett visst antal sekunder från verklig tid. Om frekvensen varit lite för låg en längre stund så måste man ha den lite för hög tills synkrontiden hunnit ikapp verklig tid.
Alltså är allt inom elkraften momentant, eller i alla fall per timma.
Kuriosa:
Alltså är allt inom elkraften momentant, eller i alla fall per timma.
Kuriosa:
Åtgärder för att minska följderna av en akut effektbrist
Med effektbrist menas sådana situationer där behovet av effekt överstiger den tillgängliga effekten. Bristen kan bero på otillräcklig momentan produktionskapacitet och/eller överföringskapacitet. Åtgärder för att minska följderna av en akut effektbrist kan, och måste, genomföras inom ramen för det löpande ordinarie arbetet med att övervaka driften av elsystemet. Det måste alltid råda balans i nätet. Hanteringen av akuta situationer och problem kräver omedelbara åtgärder.
Om en effektbrist plötsligt uppstår, och om inte störningsreserverna räcker till, måste uttaget av elkraft från nätet minska. Detta kan åstadkommas genom att "last" kopplas bort i den omfattning som situationen kräver. I annat fall kan frekvensen på nätet snabbt sjunka, vilket kan få till följd att bland annat kärnkraftverken måste fasas ur. Om detta förlopp sker snabbt, finns stor risk för ett totalt sammanbrott av hela det nationella elsystemet, eftersom det då inte finns tid att anpassa utmatningen av effekt från nätet, det vill säga elförbrukningen. Det är nödvändigt att med mycket kort varsel kunna verkställa bortkopplingar av stora delar av förbrukningen på nätet. För att detta ska vara möjligt krävs planer med prioritering mellan olika kategorier av förbrukare. Svenska kraftnät är i fredstid ansvarig myndighet för att planera och verkställa den bortkoppling av last som måste göras om en akut effektbrist uppstår.
Automatisk belastningsfrånkoppling tillämpas i flera av de regionala näten. Vissa områden kopplas bort enligt en uppgjord plan. Sådana frekvensstyrda system för automatisk belastningsbortkoppling har under senare år installerats i elsystemen i samtliga nordiska länder. Andelen automatiskt bortkopplingsbar last i systemen varierar dock.
Roterande bortkoppling (Robo) är ett annat sätt att reducera belastningen. Med detta begrepp menas att strömmen i vissa områden kopplas till och från efter ett visst system, till exempel så att en stadsdel har tillgång till el under förmiddagen och en annan under eftermiddagen. Om roterande bortkoppling ska ske, förutsätts denna i dag göras manuellt. Robo kan användas både vid akut brist på el och i ett läge då man bedömer att en akut bristsituation kan uppstå. Åtgärden kan tillämpas såväl vid brist på produktionskapacitet som vid brist på överföringskapacitet.