Sida 1 av 1

Involar MAC 250 test

InläggPostat: 25 nov 2012 18:23
av jack
Tanken med detta montage är att när spänningen stiger till önskat värde skall dumpningen från batteri ske via Involar.

Re: Involar MAC 250 test

InläggPostat: 25 nov 2012 23:16
av Martin
Det ser spännande ut men vad är en Involar för något. Är det en fabriksgjord dump kontroller?

Re: Involar MAC 250 test

InläggPostat: 26 nov 2012 18:46
av jack

Re: Involar MAC 250 test

InläggPostat: 28 nov 2012 03:21
av Göran
Det är en mikroväxelriktare och dessa kopplar man en till varje solpanel och sedan ut på elnätet. Eftersom 23 V DC från solpanelen räcker för den här typen av växelriktare, funkar det att koppla den mot batterier istället. Grejen blir då att man kan ladda batterier (med vad man vill) och dumpa överskottet ut på elnätet, hellre än att dumpa det åt kråkorna.

Re: Involar MAC 250 test

InläggPostat: 28 nov 2012 14:17
av cman
Göran skrev:Det är en mikroväxelriktare och dessa kopplar man en till varje solpanel och sedan ut på elnätet. Eftersom 23 V DC från solpanelen räcker för den här typen av växelriktare, funkar det att koppla den mot batterier istället. Grejen blir då att man kan ladda batterier (med vad man vill) och dumpa överskottet ut på elnätet, hellre än att dumpa det åt kråkorna.


Notera dock att det kanske inte är så bra om man ser det ur försäkringsbolagets synvinkel, således göres på egen risk med andra ord! Ändå väldigt fiffigt användande av produkten i fråga! ;)

Re: Involar MAC 250 test

InläggPostat: 01 dec 2012 03:38
av Göran
cman skrev:
Göran skrev:Det är en mikroväxelriktare och dessa kopplar man en till varje solpanel och sedan ut på elnätet. Eftersom 23 V DC från solpanelen räcker för den här typen av växelriktare, funkar det att koppla den mot batterier istället. Grejen blir då att man kan ladda batterier (med vad man vill) och dumpa överskottet ut på elnätet, hellre än att dumpa det åt kråkorna.


Notera dock att det kanske inte är så bra om man ser det ur försäkringsbolagets synvinkel, således göres på egen risk med andra ord! Ändå väldigt fiffigt användande av produkten i fråga! ;)

Det bör väl påpekas det du säger, so don't try this at home. :wink:

Re: Involar MAC 250 test

InläggPostat: 01 dec 2012 20:19
av jack
Test resultat.

Involar fungerar med och utan effektmotsånd, 0,75 och 2,9 ohm (bild ovan).

Involar skall börja dumpa från batterierna vid 27 volt och avsluta dumpningen vid 26 volt. Om spänningen stiger över 27,6 volt, tar TriStar TS-45 över/hjälper till att dumpa till en elpatron på 600W.
TriStar är också en säkerhet vid ström avbrott från elleverantören så att batterierna inte blir överladdade när Involar slår ifrån automatiskt från elnätet.

Batteriladdning sker idag med en vindsnurra, kommer även koppla in en panel på 190W direkt på batteri.

Re: Involar MAC 250 test

InläggPostat: 03 mar 2013 20:02
av jack
Då är 24v 190 watts-panelen inkopplad direkt på batteribanken.

Så fungerar det...
Spänningsrelät slår till ett relä som i sin tur aktiverar Involar vid 26.74v.
Involar ställer sig i stand-bay läge och böjar leverera succsesivt ström till elnätet vid 26.92 volt.
När spänningen har sjunkit till 25.62 volt slår spänningsrelät ifrån relät som kopplar i från Involar.
Involar levererar 120W.
Fungerar klockrent... :D

Re: Involar MAC 250 test

InläggPostat: 29 maj 2015 19:18
av IT-Shoppen
Hej Jack

Vad är det för spänningsrelä och relä du använder ?

Med vänlig hälsning Stefan

Re: Involar MAC 250 test

InläggPostat: 02 jun 2015 19:03
av jack
IT-Shoppen skrev:Hej Jack

Vad är det för spänningsrelä och relä du använder ?

Med vänlig hälsning Stefan

Hej Stefan!

Spänningsrelä, se bilden nedan, 24 volts relä som finns i lastbilar.

I dag använder jag andra grejor. Anledningen till detta är att kablarna blev varma vid körning med två Involarer och samtidig har jag andra inställningsmöjligheter. Se viewtopic.php?f=16&t=2618