Sida 1 av 1

Batteri

InläggPostat: 20 jun 2011 03:04
av bdacasc
Hej
Om man har 2 st 12 batterier och varje är på 105 ah kopplade så att de är 24 volt
Vad är max watt antalet som jag kan få ut dem.

Och kan jag se det? Hur räknar jag ut det?

Tacksam om någon lär mig

Re: Batteri

InläggPostat: 20 jun 2011 12:03
av OlleP
P=U x I Effekt är lika med spänning gånger ström.

Hur mycket ström du kan ta beror på batteriets uppbyggnad.
Är det vanliga bilbatterier kan du säkert ta flera hundra ampere under trettio sekunder.

Det ger då
200A x 24V = 48000W.

Mina AGM-ackar i samma storlek kan man ta 1000A under en jättekort tid och det ger 24kW.
Frågan blir då varför ska man göra det.

Du måste komplettera med hur länge lasten ska vara.
Vad tänker du ansluta. Vad har du för ack?

Re: Batteri

InläggPostat: 22 jun 2011 00:43
av Göran.W
Min batteri bank på 4 x 24volt med 205A per bank har en maximalt rekomenderat ström utag på 1079A per batteri paket dvs totalt 4316 A vilket blir 103584 watt men dom klara betydligt mer men tar stryk då.
Kortslutnings strömen är 5900A per paket vilket blir 23600A om man får kortslutning.
Nu är inte mina batteri av den vanliga typen utan samma sort som sitter i tex oskarshamns kärnkraftverk.
Ny priset på batteri paketet inkl ställningar är runt 200 000kr
Gav 2000kr för batterierna + tillhörande ups och kring utrustning.
Sålde allt utom batterierna för 3800kr.
Det blev många droppar svet när jag rev anläggningen och transporterade hem den kan jag lova.

Vanliga AGM batterier bör man nog inte belasta mer än runt 1\3 av kapaciteten om man inte vill batterierna ska ta för mycket stryk.