av Karro 21 dec 2011 09:25
Den senare tiden har jag jobbat mycket på att göra "riktiga" elinstallationer i huset, med vägguttag, lampbrytare och så att det ser helt normalt ut, förutom att spänningen är 24V. Mycket beror på att jag fått tag på en gigantrulle med svart 2,5mm² RKUB enkelledare. Denna kabel använder jag till allt. Antingen tvinnar jag ihop 4 stycken, och parallellkopplar två och två för att få 5mm² partvinnad dubbelledare, eller så tvinnar jag ihop två stycken för att få 2,5mm² partvinnad. Tvinningen är för att göra det hela RF-tyst.
Generellt använder jag 5mm² till vägguttag och 2,5mm² till lampkretsar.
Till slut har jag gått in för systemet att angingen dra i runda gula kabelrör, diameter 20mm, eller i fyrkantiga kabelkanaler 16x16mm. Klenare är svårt att få plats med de kraftigare kabeldimensionerna jämfört med normala elsystem. Samtidigt med elen lägger jag också en nätverkskabel, så en 16x16mm kabelkanal kan vara ganska fullpackad till slut. I vissa fall använder jag 16x25 kabelkanal, när jag behöver ännu fler kablar. Jag blev riktigt glad när jag fann 40x30 kabelkanal i en elbutik, för de få fall där 16x25 är för klent.
När jag började min installation för ett par år sedan var jag väl optimisk och valde klenare kabelkanaler. I flera fall byter jag nu ut dem till 16x16, för det blev för trångt. Just 16x16 med löst lock är mycket lättare att jobba med och blir snyggare. Lite drygt 20 kronor metern kostar de.
Kabelkanalerna skruvar jag fast i väggen under taklisten. Vid korsningar och svängar geringssågar jag, vilket blir mycket bättre och snyggare än dessa värdelösa "skarvbitar". Det är lätt att skruva fast med små självgängande skruv med skruvdragaren.
I anslutningspunkter har jag använt vanliga fyrkantiga "kulodosor", men det visar sig att plintarna som följer med inte klarar grövre dimensioner, så i de fallen har jag plockat ut dem och kopplat ihop med "sockerbitar". För belysningskretsarna 2,5mm² fungerar de medföljande kopplingsplintarna.
Jämfört med en 230V-installation så använder jag fler säkringsgrupper, då varje grupp inte kan driva lika mycket. Alla vägguttagen i ett litet rum får en egen 10A-grupp, och lampströmmen får en separat 6A eller 8A-grupp. Vägguttagen alltså med 5mm² kabel och lampströmmen med 2,5mm². Vägguttagen sitter inte generellt, utan jag tänker mig vad jag kan tänkas behöva att använda just där. Så köket får uttag anpassat för arbetsbänkar och där jag tänker mig använda en större köksmaskin, så blir det ett eget vägguttag och säkring.
Just nu har jag kommit upp i 10 stycken 10A-grupper och det har blivit en hel del rör och kablar ner i elcentralen i källaren. Tanken är inte alls att använda alla samtidigt, utan snarare att varje vägguttag ska klara kring 240W belastning. Jag har en separat central för lampkretsarna. Kanske lite dumt, men jag hade problem med rördragningen från en del av huset ner i källaren och ville dessutom inte dra så långa sträckor med 2,5mm² då den kabel var dyrt och satte en "lampcentral" centralt i huset för några år sedan. Den har 6/8A-grupper.
Hela siuationen är under konstant ombyggnad, då det blir större hela tiden, och jag kommer på att jag tänkte för snålt i början.