Sida 1 av 1

IVT MPPT regulator överladdar?

InläggPostat: 27 aug 2012 06:58
av nils l
Jag har installerat en solpanelanläggning på 320w solpaneler och 400Ah batterier till min mammas sommarstuga. Hon har varit bortrest en vecka men kylskåpet har varit på hela tiden. När jag ringde och frågade hur det såg ut så sa hon att u1 var 14,9v när I1 var 3,5A. Det låter mycket i mina öron och jag är orolig över att regulatorn laddar för mycket. Under vintern så demonterar jag ner allt utom en 50w panel som får sköta underhållsladdning. Frågan är: Är det fel på laddaren eller kompenserar den för den låga temperaturen ute? Törs jag ha batterierna stående över vintern utan att de kokar ur när vårsolen börjar lysa ordentligt?

Re: IVT MPPT regulator överladdar?

InläggPostat: 27 aug 2012 21:58
av Martin
IVT är kända för att ha låg laddspänning runt 14,2 volt vid 20 grader och våldigt liten temp. kompensering. Är du säker på att u1 är laddspänningen och inte spänningen från panelerna.

Re: IVT MPPT regulator överladdar?

InläggPostat: 28 aug 2012 05:18
av nils l
Ja jag är absolut säker. Panelspänning och panelström betecknas US respektive Is.

Re: IVT MPPT regulator överladdar?

InläggPostat: 01 sep 2012 15:52
av nils l
Har varit ner och kontrollerat anläggningen för någon dag sedan. Batterispänningen var då 11,8v och regulatorn borde ha slagit ifrån förbrukarna men den gröna lampan "ack full" lyste fortfarande. Displayen för lagring och visning av data hänger sig regelbundet så man är tvungen att rycka ut kontakten för att den ska visa aktuella data och för att den ska gå att manövrera överhuvudtaget. Vet inte om jag fått ett måndagsexemplar men jag är ganska besviken över funktionen på den här laddaren överhuvudtaget. Bytte ju bort den förra på grund av samma problem då den inte klarade av att gå från fulladdat tillbaka till bulkladdning igen utan fortsatte att flytladda trots att batterispänningen sjunkit till tio procent.

Re: IVT MPPT regulator överladdar?

InläggPostat: 01 sep 2012 20:29
av lillmalen
Har haft samma problem med displayen. Öppna lådan och skrapa / slipa ur hålen för knapparna så att de inte kärvar på något vis.
Precisionen är kass och när knapparna "segar" funkar det ej.

Re: IVT MPPT regulator överladdar?

InläggPostat: 02 sep 2012 09:30
av nils l
Tack för svaret. Ska kolla det. Körde just loggen i datorn och batterispänningen har vid två tillfällen passerat 15 volt. Känns högt och det skulle vara skönt att veta hur hög den blir innan regulatorn bryter.

Re: IVT MPPT regulator överladdar?

InläggPostat: 08 sep 2012 17:20
av nils l
Nu har mamma fått i uppdrag att varje kväll återställa laddningsregulatorn och det har gett resultat. Nu har spänningen stigit till 14,2 volt under dagen och batteripacket ska väl vara fullt. Men varför fungerar inte den automatiska återgången? Den gröna lampan för "ack full" slocknar aldrig utan måste återställas manuellt för att den gula "laddar" ska tändas. Det var samma problem med den andra laddaren och frågan är om det är batteripacken som orsakar problemet eller om det bara är murphy som är i farten. Men den förra laddaren gick att programmera om så att problemet försvann men 2-5A extra i ström med MPPT funktionen har jag svårt att tacka nej till i den nya regulatorn när batteribanken börjar vara tom. Det är ju som att ha en 80 watts panel extra.