Sida 1 av 1

Inställning av regulator

InläggPostat: 17 feb 2014 16:46
av Gunnar lindgren
Vill ha hjälp med inställnings värden till ett vanligt blysyra öppet batteri
Charging current (är väl laddning i realtid)?
Charging stop voltage står på 13,8 v
Discharge stop voltage står på 10,7 v
Undervoltage restore står på 12,6 v
Det är väl bara återinkopplingen som står rätt, har för mig att 50 % i ett batteri i vila = 12,25 V tomt 11,89 V
Har märkt att Volten minskar med ca 0,3 vid belastning så för att skydda batteriet borde värdet vara ca 12V eller har jag fel.
Gunnar

Re: Inställning av regulator

InläggPostat: 17 feb 2014 20:27
av Bittämjaren
Alla dina inställningsvärden verkar vara väldigt rätt i mina ögon.
På en UPS som jag har kopplas driften bort vid 21,5V (24V system) = 10,75V (12V system).
Jag förutsätter att du mäter dina volt DIREKT på batteripolerna.
Spänningen gör ett hopp mellan underhållsladdning och urladdning, i mitt fall 27,5V och 25V vid måttlig belastning.
"Har märkt att Volten minskar med ca 0,3 vid belastning" det verkar normalt för mig utan att veta hur mycket belastning det är fråga om, det finns ju en inre resistans i batteriet och den måste synas på något sätt.
"Charging current (är väl laddning i realtid)" d.v.s. just nu (när du läser av värdet).