Testspole

InläggPostat: 14 apr 2008 15:43
av Martin
Jag ska börja med statorn men först blir det en testspole.

Därför undrar om det finns någon här som vet sambandet mellan
toppspänning och effektivspänning på likriktad 3-fas.

Eller kan man kanske antaga att dom är lika?

Re: Testspole

InläggPostat: 14 apr 2008 16:59
av Göran
Spänningens toppvärde ska normalt vara 41% högre än RMS-värdet som multimetern visar, men är det en pannkaksgenerator med rektangulära magneter du ska göra, kan du räkna med ett toppvärde som är 56% högre.

Re: Testspole

InläggPostat: 14 apr 2008 23:38
av Martin
Tack för svaret, Göran.

Nu var det inte riktigt det jag tänkte på men det var en viktitg
upplysning du kom med som jag inte har tänkt på. 56% istället
för 41%.

Vad jag tänkte på var sambandet mellan RMS och Topp efter det att
man har likriktat 3 fas.

13fas.GIF
13fas.GIF (5.43 KB) Visad 1279 gånger

Re: Testspole

InläggPostat: 15 apr 2008 05:59
av M8e
På bilden blir det ialla fall en väldigt liten skillnad. Skulle gissa på 2-4%.

"Kapa topparna och lägg i groparna"

Re: Testspole

InläggPostat: 15 apr 2008 17:48
av Martin
Jag håller med. På bilden ser det inte mycket ut. 2 - 4% har ju ingen praktisk betydelse
men å andra sidan kan skalan på bilden lura en att tro att det är mindre än det är.
Om det skulle vara bortåt 10% skulle ju det få stor betydelse om man beräknar "cut in"
efter toppspänningen.

Re: Testspole

InläggPostat: 15 apr 2008 22:46
av Göran
Billiga multimetrar som mäter RMS-värde mäter väl egentligen det likriktade medelvärdet. Är det inte så? I så fall blir ju det likriktade medelvärdet för en trefasare 1,73 gånger högre (roten ur 3) än vad multimetern visar.