mixter skrev:Hej det fungrarar ju bra

vad kör du med för varv, jag har en 430 rpm 0,5 kw motor som jag hader tänkt att testa någon gång, vet att man får ut ca 80 % vid + 50 rpm från det synkrona varvet totalt på alla tre faser. Var har du fått tag på kondingarna eller har du köpt nya?
Hej....Ja,det fungerade mycket bättre än jag trodde det
skulle göra, jag har hört att den skulle tappa magnetfältet lätt men
det var väldigt stabilt, skulle nog fungera på dieselelverk också,
jag ska iochförsig ha den till dieselelverk men ska bara ladda 12V
batterier med hjälp av en trefas trafo och likriktare.
Kopplade jag in 1000W lampan fas-nolla så tappade den magnetfältet
men hade jag 60W lampan tänd så kunde jag koppla in 1000W lampan utan
att den tappade magnetiseringen, och 1000W borde vara 100% överlast
på den motorn.
Varvtalet var 742v/min, mätte inte det utan det stod på svarven.
Kondingarna hade jag i bra och ha förrådet

, men upp till 20uF sitter
det i gamla lysrörsamarturer, jag hade 60uF mellan fas-nolla, du borde
klara dig med 20uF på en 0.5kw motor.