Teoretiskt finns nog ingen gräns, men det blir ju otrevligt höga kortslutningsströmmar med ett helt "gäng" batterier! Man bör nog avsäkra varje batteri med ganska klena säkringar
och ha en huvudsäkring ut ur batteribanken. Har man t.ex. 10 st 60 AH-batterier så skulle jag nog sätta en 10-20 A säkring på varje. Varför? Jo, normalt sett laddas ett sådant som mest med C10 (=6 A) och dom mår bra av att inte behöva
vräka ur sej ström vid urladdning. 20 A * 10 batterier ger 200 A (2,4 kW) till förbrukarna, vilket låter rimligt för detta exempel. Till huvudsäkring kanske 150 A är lagom?!
Sen bör man försöka få ungefär lika fräscha batterier och undvika rena "skrotbatterier" med taskiga celler och kortslutningsrisk.
Ska man driva stora förbrukare så rekommenderar jag 24 eller 48 Volt istället. Det finns en anledning till att man kör med 230 VDC i kraftstationernas batterisystem.