Sida 1 av 1

Parallellkoppla batterier!

InläggPostat: 01 maj 2009 21:21
av Soljagarn
Finns det någon gräns för hur många 12v batterier man kan parallellkoppla i en anläggning?
Har läst någonstans att man inte kan ha fler än tre stycken ihopkopplade.

Vad är sant?

Re: Parallellkoppla batterier!

InläggPostat: 01 maj 2009 22:21
av PowerMizer
Teoretiskt finns nog ingen gräns, men det blir ju otrevligt höga kortslutningsströmmar med ett helt "gäng" batterier! Man bör nog avsäkra varje batteri med ganska klena säkringar och ha en huvudsäkring ut ur batteribanken. Har man t.ex. 10 st 60 AH-batterier så skulle jag nog sätta en 10-20 A säkring på varje. Varför? Jo, normalt sett laddas ett sådant som mest med C10 (=6 A) och dom mår bra av att inte behöva vräka ur sej ström vid urladdning. 20 A * 10 batterier ger 200 A (2,4 kW) till förbrukarna, vilket låter rimligt för detta exempel. Till huvudsäkring kanske 150 A är lagom?!

Sen bör man försöka få ungefär lika fräscha batterier och undvika rena "skrotbatterier" med taskiga celler och kortslutningsrisk.

Ska man driva stora förbrukare så rekommenderar jag 24 eller 48 Volt istället. Det finns en anledning till att man kör med 230 VDC i kraftstationernas batterisystem. :wink:

Re: Parallellkoppla batterier!

InläggPostat: 02 maj 2009 12:48
av Soljagarn
Ja att sätta en säkring mellan varje batteri var ju ingen dum idé, det ska jag nog fixa på en gång! :)

Re: Parallellkoppla batterier!

InläggPostat: 02 maj 2009 19:15
av M8e
Fast man ska inte ha mellan batterierna utan från varje batteri mot en gemensam punkt, och om man har många batterier så ska man även tänka på att resistansen i kablarna kan göra så att batterierna laddas/belastas/slits olika mycket.

Re: Parallellkoppla batterier!

InläggPostat: 02 maj 2009 20:23
av KennethE
Man får också tänka på resistensen i säkringarna vid sådana strömmar och relativt låga spänningar. Och framför allt exakt likadana säkringar, alltså samma modell från samma tillverkare eftersom det annars kan skilja i resistens mellan dem.

Re: Parallellkoppla batterier!

InläggPostat: 03 maj 2009 00:47
av Soljagarn
Och så blev allt så krångligt igen... :? Inte mellan batterierna alltså? :!:

Re: Parallellkoppla batterier!

InläggPostat: 03 maj 2009 09:33
av KennethE
Anslut alltså alla batteriernas pluspoler via en säkring, så enkelt är det.

Strömmen från varje batteri skall alltså gå genom en säkring, alltså samma resistens för varje batteri, annars får man snedbelastning.

Re: Parallellkoppla batterier!

InläggPostat: 03 maj 2009 14:00
av Soljagarn
Aha.. Men då räcker det men en säkring för alla tre alltså? Eller?

Re: Parallellkoppla batterier!

InläggPostat: 03 maj 2009 15:20
av KennethE
En säkring per batteri, som helst skall monteras direkt på pluspolen.

Idealet är antagligen en polsko med inbyggd säkringshållare.

Re: Parallellkoppla batterier!

InläggPostat: 03 maj 2009 16:43
av Soljagarn
Okej, tack för hjälpen!

Då får det bli en säkring av samma sort, per batteri! :P

Men är det verkligen nödvändigt med en säkring ut från alla batterier då? Jag har ju en huvudsäkring för förbrukarna, räcker det inte så?

Re: Parallellkoppla batterier!

InläggPostat: 03 maj 2009 17:02
av KennethE
Du kan aldrig ha för många säkringar. :-)

10 batterier vardera avsäkrade 10A kan totalt leverera 100A, fullt tillräckligt för att orsaka brand, med mycket god marginal.