Kabelarea/förluster!

Kabelarea/förluster!

Inläggav Soljagarn 05 maj 2009 00:39

Då var det dags för mig att montera upp ytterligare en panel, och har då som vanligt en fundering.

Panelen jag skall montera är en 24v panel. Den har två färdigmonterade anslutningskablar på 50 cm som jag tror är 4mm.

Jag uppskattar att jag skulle behövt använt en kabel på 6mm för att slippa förluster. Men hur blir det då nu?

Kommer panelens 4mm kablar fungera som en flashals hela vägen, eller kommer förlusterna så att säga på vägen vartefter metrarna går? Kan man i så fall kompensera för det med att använda sig av en ännu grövre kabel än jag tänkt? Eller spelar det ingen roll att de "bara" är 4mm kabel vid panelen då dessa inte är så långa?
Soljagarn
 
Inlägg: 127
Blev medlem: 06 jan 2009 21:08
Ort: Västerås

Re: Kabelarea/förluster!

Inläggav Martin 05 maj 2009 00:49

Panelens 4mm kablar kommer inte fungera som flaskhals hela vägen. Resistansen blir obetydligt högre än om du hade haft 6mm hela vägen men eftersom de är så korta så har det ingen som helst betydelse.
Martin
 
Inlägg: 831
Blev medlem: 30 mar 2008 21:50
Ort: Rimforsa

Re: Kabelarea/förluster!

Inläggav Soljagarn 05 maj 2009 01:08

Okej! Tack för hjälpen. :P

Jag är glad att det finns så mycket duktiga och kunniga människor här, och glad för att forumet finns. Annars hade jag haft det svårt. :wink:
Soljagarn
 
Inlägg: 127
Blev medlem: 06 jan 2009 21:08
Ort: Västerås

Re: Kabelarea/förluster!

Inläggav Soljagarn 11 maj 2009 11:24

Men nu undrar jag om jag tänker rätt?

Jag brukar använda Görans utmärkta kalkylator för kabelarea som finns här på hemsidan när jag skall ränka ut just kabeldimensioner. I mitt fall med en 24v panel, skall jag då ange batterispänning 24v för att det skall bli rätt? Jag kör ju på 12v? Jag räknar på att jag behöver 18 meter kabel, och för en 175w panel skall det i så fall bli 6mm kabel?

Men är det rätt? Jag tycker det låter alldeles för lite? :|
Soljagarn
 
Inlägg: 127
Blev medlem: 06 jan 2009 21:08
Ort: Västerås

Re: Kabelarea/förluster!

Inläggav deepforest 11 maj 2009 11:42

Det finns en sak jag håller med amerikanarna om när det gäller bilmotorer och elkablar: "Too big is just enough" Du kan aldrig ha för grova kablar :mrgreen:
Kör minst 10mm\2
"Jag har aldrig haft så mycket besvär med någon annan människa som jag haft med mig själv"
Användarvisningsbild
deepforest
 
Inlägg: 1223
Blev medlem: 19 mar 2008 13:13
Ort: Ösa, Ås, Jämtland

Re: Kabelarea/förluster!

Inläggav Soljagarn 11 maj 2009 16:26

Okej, då dubblar jag väl på den tänkta dimensionen!

Men tänkte jag rätt vad gäller kalkylatorn? För den gav mig nämligen talet 6mm?
Soljagarn
 
Inlägg: 127
Blev medlem: 06 jan 2009 21:08
Ort: Västerås

Re: Kabelarea/förluster!

Inläggav Göran 11 maj 2009 23:12

Du ska ange batteriets spänning.
Användarvisningsbild
Göran
 
Inlägg: 4426
Blev medlem: 24 mar 2007 16:45
Ort: Vilhelmina

Re: Kabelarea/förluster!

Inläggav Soljagarn 11 maj 2009 23:29

Okej, men batteriets spänning i mitt fall är ju 12v, det jag vill räkna på är hur tjock kabel jag bevöver till panelen som är 24v. Så om jag knappar in 24v istället för 12v som batterispänning så kan jag på det sättet räkna ut vad panelen behöver? Rätt så? :)
Soljagarn
 
Inlägg: 127
Blev medlem: 06 jan 2009 21:08
Ort: Västerås

Re: Kabelarea/förluster!

Inläggav Göran 11 maj 2009 23:43

Batteriet bestämmer spänningen, så räkna på 12 volt, men skulle du få ett spänningsfall på 10 volt kommer det ändå att fungera eftersom panelen ger 24 volt, så ur den synvilkeln blir panelspänningen intressant. Det är är lite rörigt, men en panel på 24 volt och ett batterier på 12 volt är ingen bra kombination. Skillnaden mellan batteri- och panelspänning är ren förlust och det problemet löser man med hjälp av en MPPT-regulator.
Användarvisningsbild
Göran
 
Inlägg: 4426
Blev medlem: 24 mar 2007 16:45
Ort: Vilhelmina

Re: Kabelarea/förluster!

Inläggav Manke 14 jul 2009 22:31

Hej Intressant läsning
av Soljagarn mån 11 maj 2009, 22:29

Okej, men batteriets spänning i mitt fall är ju 12v, det jag vill räkna på är hur tjock kabel jag bevöver till panelen som är 24v. Så om jag knappar in 24v istället för 12v som batterispänning så kan jag på det sättet räkna ut vad panelen behöver? Rätt så? :)


av Göran mån 11 maj 2009, 22:12

Du ska ange batteriets spänning.


Jag har ett liknande system, en solpanel på 24 voltr/210 Watt som via en mppt-regulator ska ladda en batteripark på 12 volt.
Jag trodde man skulle räkna på att dimensionera för 24 volt mellan solpanel och regulatorn, sen mellan regulatorn och batterierna dimensionera för 12 volt?

Jag ska dra ca 8 meter från solpanelen och via kalylatorn får jag en area på 4 mm² för 24 voilt.
Om jag i stället räknar på 12 volt samma effekt? så blir arean 16 mm².

Då ska jag alltså behöva dra 16 mm² tråd om jag tolkade dig rätt göran?

Mvh
Magnus (som äntligen monterat panelen poch dragit all el utom från panelen -> regulator -> batterier)
Manke
 
Inlägg: 39
Blev medlem: 06 jan 2009 21:01

Re: Kabelarea/förluster!

Inläggav Göran 18 jul 2009 17:02

Manke, har du en MPPT-regulator blir det en annan sak, då gäller solpanelens spänning fram till regulatorn och från regulatorn till batterierna bestämmer batterierna spänningen, så du behöver inte 16 kvadrat hela vägen från panelen.
Användarvisningsbild
Göran
 
Inlägg: 4426
Blev medlem: 24 mar 2007 16:45
Ort: Vilhelmina

Re: Kabelarea/förluster!

Inläggav Manke 18 jul 2009 23:00

Strålande!
Tack för svaret, då har jag inte dragit på mig helt fel grejor i alla fall :)
//Magnus
Manke
 
Inlägg: 39
Blev medlem: 06 jan 2009 21:01

Re: Kabelarea/förluster!

Inläggav Soljagarn 25 jul 2009 13:38

Hmm.. Jag har ju också en MPPT regulator, en IVT. Men nu får det bli en 12mm kabel i alla fall! :? Säkrast så!
Soljagarn
 
Inlägg: 127
Blev medlem: 06 jan 2009 21:08
Ort: Västerås

Re: Kabelarea/förluster!

Inläggav Soljagarn 16 aug 2009 22:52

25 meter kabel dragen, fick bli 12mm tjocklek. Verkar fungera bra och ladda som det ska, så nu har jag äntligen fått igång min 24 volts panel! :P
Soljagarn
 
Inlägg: 127
Blev medlem: 06 jan 2009 21:08
Ort: Västerås

Re: Kabelarea/förluster!

Inläggav TonyMontano 16 aug 2009 22:58

inte dålig man får gratulera! inte skulle man får se bilder? :oops:
Om du hittar rätt lösning så är inget omöjligt ;) Donation BTC 16akvTrpbsKivzLoCD3NpHAoEbKZ4PvAYz